Lastgangzähler-Messwandlerzähler, S0 augang

Hallo,
wir sind mit unserer PV Anlage, 660 kwp , Überschusseinspeisung, in der Direktvermarktung. Die Steuerbox des Direktvermarkters benötigt von beiden Zählern (PV Einspeisung und Bezug/Überschuss) den S0 Impuls. Kann der Lastgangzähler-Messwandlerzähler diese Impulse bereitstellen?
Danke für die Antworten

Hallo @Fietze,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Ein Kollege aus der Technik hat sich zu Ihrer Frage wie folgt gemeldet:

„Unser RLM-Zähler kann über einen potentialfreien Kontakt Klemme 35-37 den MPA (Messperiodenimpuls, Viertelstundenimpuls) bereitstellen.

Weiterhin über potentialfreie Kontakte Klemme 40-41 Impulse (default 5000Impulse/kwh) für Wirkleistung Bezug und 40-42 Impulse (default 5000Impulse/kwh) für Wirkleistung Einspeisung bereitstellen. Die Anzahl Impulse/kWh ist programmierbar. Es werden dabei keine Wandlerfaktoren berücksichtigt.“

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gern jederzeit zur Verfügung.

Herzliche Grüße und einen guten Start in die Woche,

Pablo Santiago